[知识问答] 某展厅高16m.长60m.宽38m。当其采用线型光柬感烟火灾探测器,且采用分层组网的探测方式时,该展厅线型光束感烟火灾探测器的设置数量至少应为()组。

[复制链接] 【举报中心】
查看30 | 回复0 | 2024-6-24 06:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
某展厅高16m.长60m.宽38m。当其采用线型光柬感烟火灾探测器,且采用分层组网的探测方式时,该展厅线型光束感烟火灾探测器的设置数量至少应为()组。

A.6
B.3
C.9
D.12
正确答案:A
答案解析:线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:1探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0学习网.3m~1.Om,距地高度不宜超过20m。2相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:1探测器应设置在建筑顶部。2探测器宜采用分层组网的探测方式。3建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m处增设一层探测器。题中38m宽需设置3组,在6-7m处增设一层,—共6组。