6
|
0
|
2024-8-26 11:21:36
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自 中国江苏扬州
主题:lae温控器怎么设置 快来看看
1、红色字体为实际值,绿色字体为给定值,当实际值快达到给定值时,就会出现频繁点动现象,接触器会频繁的吸合、跳开。
2、你可以进入参数,将上限报警HIAL调成最大值,下限报警dHAL调成最大值,控制方式ctrl调为0,控制周期ct1调为2,将回差值df设定为5,这样的话,当实际值达与给定值相同时停止,低于给定值5度及以下开始wWW.openke.Cn启动.避免频繁启停,损坏接触器的现象。
关键字:接触器,定值,频繁,最大值,调成 |
|